CNS 標準24KV 級配電箱,作AC 耐電壓測試(對地),其測試電壓為
題目
CNS 標準24KV 級配電箱,作AC 耐電壓測試(對地),其測試電壓為
- (1) 55KV
- (2) 40KV
- (3) 45KV
- (4) 50 KV
官方答案
(4) 50 KV
解析
24kV級配電箱之額定絕緣等級,依CNS與IEC之絕緣協調,對地商用頻率耐壓為50kV,雷衝耐壓為125kV。AC耐電壓測試是在主回路與地之間施加50kV、持續1分鐘,絕緣不得破壞;測試目的在確認絕緣距離與絕緣物足以承受運轉及異常過電壓,故選4的50kV。