民國109年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第41題
電動機控制盤中,若將比流器二次側短路,將對該控制盤產生何種影響?
題目
電動機控制盤中,若將比流器二次側短路,將對該控制盤產生何種影響?
- (1) 電動機無法起動
- (2) 斷 路器將跳脫
- (3) 接於該比流器二次側之電流表全無指示
- (4) 指示燈全不亮
官方答案
(3) 接於該比流器二次側之電流表全無指示
解析
比流器(CT)二次側電流與一次側電流成固定比例,電流表串接於二次回路。若將二次側短路,二次電流會經由短路導線形成迴路,不再流經電流表,因此該比流器的電流表指示為零。實務上 CT 二次側嚴禁開路,因為開路會感應高電壓而危及人員與絕緣;短路則是測試或停用該表時的作法。短路並不會使電動機無法起動、斷路器跳脫或指示燈全滅,其他回路仍照常供電。