民國109年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第52題
負載為電感性之感應電動機,當並聯一適當之電容器後,則
題目
負載為電感性之感應電動機,當並聯一適當之電容器後,則
- (1) 線路之功率因數提高
- (2) 電動機之功率因數提高
- (3) 線路之功率因數降低
- (4) 電動機之功率因數降低
官方答案
(1) 線路之功率因數提高
解析
感應電動機為電感性負載,會從電源汲取滞后無效功率(虛功),使線路功率因數偏低。於電動機端並聯適當電容器後,電容器發出領前無效功率,就地補償電動機所需之滞后無效功率,從而提高「線路」之功率因數,減少線路電流與損失。須注意:並聯電容改善的是電源側/線路之功率因數,電動機本身之功率因數與運轉特性並未改變。故選項1正確、選項2錯誤;選項3、4所稱功率因數降低亦與併聯補償效果相反。答案為1。