民國109年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第53題
下列何者為變壓器必須考慮極性的時機?
題目
下列何者為變壓器必須考慮極性的時機?
- (1) 單相變壓器作屋內使用時
- (2) 單相變壓做降壓使用時
- (3) 單相壓器三相結線時
- (4) 單相變壓器作屋外使用時
官方答案
(3) 單相壓器三相結線時
解析
單相變壓器於三相結線(如V-V結線、開三角,或以多台單相變壓器組成三相變壓器)時,必須考量各變壓器之極性(同名端),方能正確連接使二次側電壓相位關係正確,避免併聯或串接時產生環流或電壓互相抵消。屋內(選項1)、屋外(選項4)使用或降壓(選項2)與極性無必然關聯;單台單相變壓器獨立使用時極性不影響輸出。僅當多台需作三相結線或併聯供電時,極性成為必要檢核項目。故答案為3。