民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第2題

兩只變壓器作V-V連接,供電給100KVA 之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△- △連接,則可供電

題目

兩只變壓器作V-V連接,供電給100KVA 之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△- △連接,則可供電

  1. (1) 260
  2. (2) 212
  3. (3) 141
  4. (4) 173 KVA

官方答案

(4) 173 KVA

解析

V-V 連接又稱開三角連接,兩台變壓器可供的三相容量為單台額定容量的 √3 倍,因此單台額定 S=100÷√3≒57.7 kVA。增加第三台同型變壓器改接成 Δ-Δ 後,三台全部投入,可供容量為 3S=3×57.7≒173 kVA,約為原 V-V 的 √3 倍(1.732 倍)。這也是 V-V 接線利用率僅約 86.6% 的原因。其他數值與 3S 的關係不符,故選 173 kVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料