民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第3題
有關變頻器,下列敘述何者錯誤?
題目
有關變頻器,下列敘述何者錯誤?
- (1) 變頻器輸出端不可連接改善功因用電容器
- (2) 接地端線不可與其它大電流負載共同接地
- (3) 控制回路採用遮蔽隔離絞線,並施以多重接地避免誤動作發生
- (4) 接地端子施以第三種接地
官方答案
(3) 控制回路採用遮蔽隔離絞線,並施以多重接地避免誤動作發生
解析
變頻器控制回路使用遮蔽隔離絞線時,遮蔽層應採單點接地,不可多重接地。若兩端或多點接地,會因接地電位差形成接地環路,反而感應雜訊而造成誤動作,故敘述 3 錯誤。輸出端嚴禁加裝改善功因電容器,因輸出含高頻諧波與脈波電壓,電容器易過熱損壞;接地端應獨立,避免與大電流負載共用接地點;機殼並依規定施以第三種接地。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。