民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第28題
檢修22.8KV 變電站時,不必
題目
檢修22.8KV 變電站時,不必
- (1) 將所有保護電驛手動跳脫
- (2) 將低壓側之開關切離
- (3) 啟斷22.8KV 電源
- (4) 將高壓開關或斷路器負載側,三相短路接地
官方答案
(1) 將所有保護電驛手動跳脫
解析
檢修高壓變電站須先停電、隔離、驗電、接地並上鎖掛牌。啟斷22.8kV電源及切離低壓側開關,可防止高、低壓側反送電;將斷路器負載側三相短路接地,則可釋放殘餘電荷並防止感應電壓傷人。保護電驛只是故障偵測與跳脫保護,並非隔離電源的手段,因此不需要把所有保護電驛手動跳脫,故選1。