民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第29題
配電盤中作為總開關使用之斷路器,其啟斷容量與總開關負載側之故障電流間之關係為何?
題目
配電盤中作為總開關使用之斷路器,其啟斷容量與總開關負載側之故障電流間之關係為何?
- (1) 兩者相等
- (2) 啟斷容量較大
- (3) 故障電流較大
- (4) 兩者間無關
官方答案
(2) 啟斷容量較大
解析
斷路器的額定啟斷容量必須大於或等於其負載側可能發生的最大故障電流,才能安全啟斷短路電流並熄滅電弧。實務上為留有安全餘裕,總開關斷路器的啟斷容量通常較負載側故障電流大,故選2。若兩者相等,遇到故障電流略高於預期時便可能無法安全啟斷;故障電流較大則更危險。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。