民國112年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第10題
零相比流器(ZCT)於線路必須與何種儀器組合使用
題目
零相比流器(ZCT)於線路必須與何種儀器組合使用
- (1) 靜電檢漏計
- (2) 過電流電驛
- (3) 過電壓電驛
- (4) 接地電驛
官方答案
(4) 接地電驛
解析
零相比流器(ZCT, Zero-phase Current Transformer)之原理是將三相導線與中性線同時穿過環形鐵心,正常時三相電流向量和為零,鐵心無感應;當發生接地故障(漏電)時,出現不平衡之零序電流,ZCT即感應輸出訊號。此訊號必須配合接地電驛(Earth Fault Relay,接地保護電驛)使用,才能驅動跳脫電路切斷故障。ZCT本身僅為感測元件,無法單獨動作,故須與接地電驛組合。選項2過電流電驛偵測過載、選項3過電壓電驛偵測電壓異常,均非ZCT之搭配對象。答案為4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。