民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第21題

檢修22.8KV 變電站時,不必

題目

檢修22.8KV 變電站時,不必

  1. (1) 將高壓開關或斷路器負載側,三相短路接地
  2. (2) 將低壓側之開關切離
  3. (3) 將所有保護電驛手動跳脫
  4. (4) 啟斷22.8KV 電源

官方答案

(3) 將所有保護電驛手動跳脫

解析

檢修22.8KV變電站屬高壓設備停電作業,依職業安全衛生設施規則及電業安全規範,停電檢修前應確實啟斷電源(選項4)、隔離低壓側開關以防反送電(選項2),並於高壓開關或斷路器負載側實施三相短路接地,確保突發送電時能藉接地保護人員安全(選項1)。選項3「將所有保護電驛手動跳脫」並非檢修前必要之安全措施,保護電驛之功用在異常時跳脫斷路器,人工手動跳脫所有電驛既不必要,亦非標準停電作業流程所要求,故屬「不必」之作為。正確答案為3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料