民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第22題

在做配電盤耐電壓試驗前應必須先作下列何種試驗?

題目

在做配電盤耐電壓試驗前應必須先作下列何種試驗?

  1. (1) BIL 測試
  2. (2) 絕緣電阻測試
  3. (3) 儀表電驛動作測試
  4. (4) 器具功能測試

官方答案

(2) 絕緣電阻測試

解析

配電盤實施耐電壓試驗(高壓絕緣耐壓)時,若設備本身存在嚴重絕緣劣化或潮濕,直接加高壓可能導致擊穿損壞。故依電氣設備試驗規範,耐電壓試驗前必須先執行絕緣電阻測試(選項2),以確認絕緣電阻值符合要求(如以500V或1000V絕緣電阻計量測達規定值),確認無異常後再行施加試驗電壓。BIL測試為雷衝擊耐壓,器具功能與電驛動作測試屬不同項目,非耐壓前必要前置。故正確答案為2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料