民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第44題
6KV 桿上變壓器之一次側分接頭(tap)使用6300V 時,二次側電壓為110V,欲使二次側電壓接近 100V,一次側分接頭(tap)應置於
題目
6KV 桿上變壓器之一次側分接頭(tap)使用6300V 時,二次側電壓為110V,欲使二次側電壓接近 100V,一次側分接頭(tap)應置於
- (1) 5700
- (2) 6900
- (3) 6600
- (4) 6000 V 分接頭
官方答案
(2) 6900
民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第44題
6KV 桿上變壓器之一次側分接頭(tap)使用6300V 時,二次側電壓為110V,欲使二次側電壓接近 100V,一次側分接頭(tap)應置於
(2) 6900