民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第51題
良好的保護協調原則,前衛保護熔線之最大清除時間,不能超過後衛保護熔線之最小熔斷時間 之
題目
良好的保護協調原則,前衛保護熔線之最大清除時間,不能超過後衛保護熔線之最小熔斷時間 之
- (1) 85%
- (2) 75%
- (3) 70%
- (4) 90%
官方答案
(2) 75%
解析
保護協調必須留有安全裕度:主保護(前衛,靠近負載側)熔線的最大清除時間,不得超過後備保護(後衛,電源側)熔線最小熔斷時間的75%,也就是保留約25%的裕度,確保故障時下游熔線先熔斷,上游熔線不會越級跳脫而擴大停電範圍。熔線特性曲線本身有製造公差與老化漂移,若把比例放寬到90%,兩條曲線容易重叠,選擇性就會喪失。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。