第52題

高壓保護電驛代號64 代表

題目

高壓保護電驛代號64 代表

  1. (1) 過電流電驛
  2. (2) 過電壓電驛
  3. (3) 電壓不足電驛
  4. (4) 接地過電壓電驛

官方答案

(4) 接地過電壓電驛

解析

依IEEE C37.2設備代號,64為接地檢知電驛,也稱接地過電壓電驛,用於偵測系統接地故障或接地過電壓;50/51為過電流電驛,59為過電壓電驛,27為電壓不足(欠壓)電驛。故64代表接地過電壓電驛。