民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第16題
三具11.4KV/63.5V PT 以Y-開△連接時,當一次側發生一相完全接地時,二次開△兩端電壓 為
題目
三具11.4KV/63.5V PT 以Y-開△連接時,當一次側發生一相完全接地時,二次開△兩端電壓 為
- (1) 0V
- (2) 55V
- (3) 190V
- (4) 110V
官方答案
(3) 190V
解析
三具PT一次側採Y接、二次側接成開△(broken delta),正常時三相二次電壓向量和為零,開△兩端電壓為0V。當一次側一相完全接地時,該相一次對地電壓為零,二次感應電壓亦為0V;另兩相一次對地電壓升高為線電壓,二次電壓變為√3×63.5≒110V,且兩者相位差60°。開△串聯輸出為110×2×cos30°≒190V,亦即可用3V0=3×63.5=190.5V計算,故約為190V。