民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第18題

差動電驛可檢出

題目

差動電驛可檢出

  1. (1) 變壓器內部故障
  2. (2) 平行二回路輸電線之接地故障
  3. (3) 電動機之過載
  4. (4) 配電線路接地故障

官方答案

(1) 變壓器內部故障

解析

差動電驛藉由比較被保護設備一次側與二次側電流之向量和,正常時流入等於流出、差流近於零;一旦內部發生短路或接地,差流出現即動作跳脫。此原理最適用於變壓器、發電機、匯流排等內部故障保護,故可檢出變壓器內部故障。輸電線與配電線路接地多採接地電驛或零相比流器偵測,電動機過載則由積熱電驛監測,非差動電驛主要適用對象。因此正確為選項1。