民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第55題
比流器之極性連接錯誤可能導致
題目
比流器之極性連接錯誤可能導致
- (1) 過載電流加大
- (2) 電流表燒毀
- (3) 過載瞬時跳脫電流加大
- (4) 保護電驛誤動作
官方答案
(4) 保護電驛誤動作
解析
比流器(CT)極性關係到保護電驛如差動、方向電驛的動作判斷。若極性接反,二次側電流相位相反,差動保護會在外部故障時誤判為內部故障而誤跳脫,方向電驛亦會誤判故障方向。極性錯誤通常不致直接燒毀電流表或改變過載定值,而是造成繼電保護邏輯錯亂,故答案為保護電驛誤動作。