依據CNS 標準,12KV 配電盤作1.2×50μS 之BIL 測試時,下列測試電壓哪些不宜?
題目
依據CNS 標準,12KV 配電盤作1.2×50μS 之BIL 測試時,下列測試電壓哪些不宜?
- (1) 90KV
- (2) 75KV
- (3) 50KV
- (4) 60KV
官方答案
(1) 90KV、(3) 50KV、(4) 60KV
解析
額定電壓 12kV 級配電盤的雷衝擊耐壓(BIL),依 CNS 與 IEC 的規定為 75kV;試驗時以 1.2×50μs 標準衝擊電壓波加於相間及相對地,因此 75kV 才是應施加之值。90kV 高於規定值,會對絕緣造成不必要的應力;60kV 與 50kV 均低於規定值,無法有效驗證絕緣裕度,故 90kV、60kV、50kV 三者皆不宜。