民國114年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第79題
下列哪些不可作為變壓器內部故障檢測之電驛?
題目
下列哪些不可作為變壓器內部故障檢測之電驛?
- (1) 比例差動電驛
- (2) 閃爍電驛
- (3) 過電壓電驛
- (4) 低頻電驛
官方答案
(2) 閃爍電驛、(3) 過電壓電驛、(4) 低頻電驛
解析
變壓器內部故障(如繞組層間短路、匝間短路、接地故障)通常採用比例差動電驛(87),比較兩側電流的相量,靈敏度高,且能抑制外部故障造成的誤動作。閃爍電驛僅用於控制警報燈閃爍;過電壓電驛(59)反應系統電壓過高;低頻電驛(81)反應頻率下降。三者都無法辨別變壓器內部故障,故不可作為內部故障檢測電驛。