民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第31題

C T 額定輸出不足時,電流計指示

題目

C T 額定輸出不足時,電流計指示

  1. (1) 增大
  2. (2) 不變
  3. (3) 不指示
  4. (4) 變小

官方答案

(4) 變小

解析

電流互感器(CT)的額定輸出,是指二次側在額定電流下能承受的負擔(VA)。當實際負擔超過額定輸出時,鐵芯容易飽和,勵磁電流增加,二次電流會比依匝比應有的值小,比值誤差偏向負值,所以電流計指示變小。選用容量較大的CT、縮短二次導線或降低負擔,可改善此現象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料