民國97年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第31題
C T 額定輸出不足時,電流計指示
題目
C T 額定輸出不足時,電流計指示
- (1) 增大
- (2) 不變
- (3) 不指示
- (4) 變小
官方答案
(4) 變小
解析
電流互感器(CT)的額定輸出,是指二次側在額定電流下能承受的負擔(VA)。當實際負擔超過額定輸出時,鐵芯容易飽和,勵磁電流增加,二次電流會比依匝比應有的值小,比值誤差偏向負值,所以電流計指示變小。選用容量較大的CT、縮短二次導線或降低負擔,可改善此現象。