民國98年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第30題

隔離開關之功用在於

題目

隔離開關之功用在於

  1. (1) 自動啟斷過載電流
  2. (2) 啟斷負載電流
  3. (3) 在無負載時啟斷電路
  4. (4) 緊急時啟斷電路

官方答案

(3) 在無負載時啟斷電路

解析

隔離開關本身沒有消弧能力,只能在不通過負載電流時拉開,使電路形成明顯可見的斷點,方便檢修或停電作業;操作時必須先用斷路器或負載開關切斷負載電流,再拉開隔離開關,送電時順序相反。選項1自動啟斷過載電流是無熔絲開關或斷路器的功能;選項2啟斷負載電流需要消弧能力,屬於負載開關的功能;選項4緊急啟斷同樣需要消弧能力,隔離開關不得帶載操作,否則會產生電弧而燒損接點,甚至危及人員。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。