民國98年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第31題
三相感應電動機起動時在下列四種起動方法中轉矩最大者為
題目
三相感應電動機起動時在下列四種起動方法中轉矩最大者為
- (1) Y-△起動
- (2) 一次電阻電動
- (3) 自耦變壓器起動
- (4) 全壓起動
官方答案
(4) 全壓起動
解析
感應電動機的起動轉矩與定子端電壓平方成正比。全壓起動把額定電壓直接加於定子,起動轉矩最大;Y-△ 起動使每相繞組電壓降為 1/√3,轉矩僅約全壓的 1/3;自耦變壓器依分接頭電壓平方降低轉矩;一次電阻起動也因壓降而減少轉矩。故四者中以全壓起動轉矩最大。