民國98年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第33題
6 K V 桿上變壓器之一次側分接頭( t a p ) 使用6300 V 時,二次側電壓為110 V,欲使二次側電 壓接近100 V 時,一次側分接頭( t a…
題目
6 . 6 K V 桿上變壓器之一次側分接頭( t a p ) 使用6300 V 時,二次側電壓為110 V,欲使二次側電 壓接近100 V 時,一次側分接頭( t a p ) [ v ] 應為
- (1) 5700
- (2) 6000
- (3) 6600
- (4) 6900
官方答案
(4) 6900