民國98年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第48題

3 E 電驛可保護馬達回路之

題目

3 E 電驛可保護馬達回路之

  1. (1) 過載、短路、欠相
  2. (2) 過載、欠相、接地
  3. (3) 過載、逆相、欠相
  4. (4) 接地、過載、短路

官方答案

(3) 過載、逆相、欠相

解析

3E電驛屬電子式馬達保護電驛,典型具備三項保護:過載(檢出電流超過設定值)、欠相(三相中有一相斷線造成電流不平衡)、逆相(電源相序接反使馬達反轉)。短路保護一般由無熔線斷路器或保險絲擔任,接地故障則需接地或漏電電驛,並非3E電驛的功能,故不含短路與接地,選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料