民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科
第51題
捲線型電動機自轉子至二次操作器之配線該線如屬連續負載其安全電流不得低於二次全載電 流
題目
捲線型電動機自轉子至二次操作器之配線該線如屬連續負載其安全電流不得低於二次全載電 流
- (1) 1 . 25 倍
- (2) 2 . 5 倍
- (3) 3 . 5 倍
- (4) 6 倍
官方答案
(1) 1 . 25 倍
解析
繞線型電動機的轉子迴路經二次操作器連接,屬於連續負載時,二次側配線的安培容量不得低於二次全載電流的 1.25 倍。這是依屋內線路裝置規則對電動機二次側導線的規定,預留 25% 裕度以因應連續運轉溫升及電流熱效應,避免導線過熱。2.5、3.5、6 倍均非此處規定的最低倍數。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。