民國99年 乙級專案 工業配線乙級 學科

第52題

三相三線式平衡負載,使用二具C T 及一只A M 測定其三相電流,結果R . T 相電流相同,S 相電流約R . T 相之1 . 7 倍,原因為

題目

三相三線式平衡負載,使用二具C T 及一只A M 測定其三相電流,結果R . T 相電流相同,S 相電流約R . T 相之1 . 7 倍,原因為

  1. (1) C T 一具變流比不對
  2. (2) C T 一具極性接錯
  3. (3) 電流計損壞
  4. (4) 電流計刻度不對

官方答案

(2) C T 一具極性接錯

解析

三相三線式以二具 CT 測三相電流時,通常取 R、T 兩相 CT,二次側接成差流,使電流計讀出 S 相電流。平衡時三相電流大小相等、相角差 120°,I_R 與 I_T 的向量和大小等於相電流。若其中一具 CT 極性接反,差流變成兩相電流相減,大小為 √3 倍相電流,約 1.732 倍,故會出現 S 相約為 R、T 相 1.7 倍的現象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。