220 V / 24 V 之變壓器,其額定容量500 V A ,若其一次側通以110 V 之直流電,則二次側可獲 得之電壓為
題目
220 V / 24 V 之變壓器,其額定容量500 V A ,若其一次側通以110 V 之直流電,則二次側可獲 得之電壓為
- (1) 12 V
- (2) 24 V
- (3) 零
- (4) 2 . 25 V
官方答案
(3) 零
解析
變壓器的作用依賴電磁感應,必須有隨時間交變的磁通才能在二次側感應電壓。一次側通以110V直流電時,電流雖在接通瞬間變動而產生短暫脈衝,但穩態後磁通不再變化,感應電動勢為零,故二次側電壓為0V。此外直流不適用匝比關係,不能以110×(24/220)推算12V;且一次繞組直流電阻極小,110V直流將造成過大電流,可能燒毀線圈。故選3。