民國92年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第12題
比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此,二次側不可:
題目
比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此,二次側不可:
- (1) 接電容器
- (2) 短路
- (3) 開路
- (4) 接電流表
官方答案
(3) 開路
解析
比流器二次側負載為電流表或保護電驛的電流線圈,阻抗極小,正常運轉時近似短路,所以二次側短路並無危險,接電流表更是其主要用途。若二次側開路,二次電流為零,一次側的安培匝數全部變成激磁,鐵心嚴重飽和,磁通變化會在二次側感應出極高的電壓,危及人員與絕緣,同時鐵心與繞組因鐵損、銅損劇增而過熱。因此比流器二次側絕對不可開路,拆換儀表前須先將二次側短路。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。