民國92年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第13題

900 K W 功率因數0 . 80 (落後)之負載,將:

題目

900 K W 功率因數0 . 80 (落後)之負載,將:

  1. (1) 自電源取用720 K V A R 無效功率
  2. (2) 供給電源 675 K V A R 無效功率
  3. (3) 自電源取用675 K V A R 無效功率
  4. (4) 消耗720 K V A R 無效功率

官方答案

(3) 自電源取用675 K V A R 無效功率

解析

視在功率 S=P/cosθ=900/0.80=1125 kVA;功率因數 0.80 落後,則 sinθ=0.6,無效功率 Q=S×sinθ=1125×0.6=675 kVAR。因負載為電感性(落後),無效功率是由負載自電源取用,而非負載供給電源。若以 Q=P×tanθ 計算,亦得 900×0.75=675 kVAR,結果相同。故正確答案為自電源取用 675 kVAR 無效功率。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。