民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 工業配線乙級 學科
第13題
三相四線式11 . 4 K V 多重接地系統中,配電線路所選用之避雷器額定電壓應為
題目
三相四線式11 . 4 K V 多重接地系統中,配電線路所選用之避雷器額定電壓應為
- (1) 9 K V
- (2) 6 K V
- (3) 12 K V
- (4) 15 K V
官方答案
(1) 9 K V
解析
三相四線11.4kV多重接地系統中,相電壓(線對地電壓)為11.4÷√3≒6.58kV。避雷器額定電壓須高於此值,並考量多重接地系統的接地係數,一般選用9kV額定電壓的避雷器,其最大連續使用電壓約7.65kV,足以涵蓋6.58kV。6kV低於相電壓,運轉即可能動作;12kV、15kV則過高,保護位準不佳。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。