民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 工業配線乙級 學科
第14題
同一線徑採用3 ψ 380 V 供電,其線路損失為3 ψ 200 V 供電時之
題目
同一線徑採用3 ψ 380 V 供電,其線路損失為3 ψ 200 V 供電時之
- (1) 1 / 3 倍
- (2) 倍
- (3) 倍
- (4) 3 倍
官方答案
(1) 1 / 3 倍
解析
同一線徑電阻R相同,負載功率P固定時,線電流I=P÷(√3×V×cosθ),線路損失為3I²R,故損失與電壓平方成反比。以380V與200V相比,損失比=(200÷380)²=(0.526)²≒0.28,約為1/3.6,最接近1/3倍。電壓提高後電流變小,損失隨電流平方大幅下降,故選1/3倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。