民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 工業配線乙級 學科

第2題

C T 二次線圈短路時,則一次電流

題目

C T 二次線圈短路時,則一次電流

  1. (1) 減少
  2. (2) 增加
  3. (3) 先增加待飽和後減少
  4. (4) 不變

官方答案

(4) 不變

解析

CT 的一次側串接於線路,一次電流主要由負載阻抗與電源電壓決定,不會因二次側短路而改變。二次短路雖會使二次電流增大、鐵心激磁下降,甚至造成 CT 過熱,但一次電流仍近似維持負載電流,因此選「不變」。這是理想 CT 的基本特性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料