民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 工業配線乙級 學科
第3題
8 K W 受電系統中,受電盤之保護電驛用C T,台電公司規定在達到幾倍過電流前不可飽和
題目
22 . 8 K W 受電系統中,受電盤之保護電驛用C T,台電公司規定在達到幾倍過電流前不可飽和
- (1) 15 倍
- (2) 10 倍
- (3) 20 倍
- (4) 30 倍
官方答案
(3) 20 倍
解析
保護電驛用 CT 必須在故障電流達到額定電流的 20 倍前仍不飽和,才能依比例將故障電流傳給電驛。22.8 kV 受電系統的短路電流較大,台電規定此類 CT 採 20 倍不飽和等級,以確保過電流電驛可靠動作;10 倍或 15 倍較低,30 倍則非本題規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。