民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 工業配線乙級 學科

第36題

某一比流器設其變流比為1000 / 5 A,阻抗為1 . 2 Ω,則該C T 之負擔為

題目

某一比流器設其變流比為1000 / 5 A,阻抗為1 . 2 Ω,則該C T 之負擔為

  1. (1) 50 V A
  2. (2) 8 V A
  3. (3) 30 V A
  4. (4) 16 V A

官方答案

(3) 30 V A

解析

比流器之負擔(burden)以二次側伏安表示,計算式為 S=I₂²×Z;其中 I₂ 取二次額定電流 5 A,Z 為二次回路總阻抗 1.2 Ω,代入得 S=5²×1.2=25×1.2=30 VA。變流比 1000/5 A 僅說明一次 1000 A 對應二次 5 A 的比例,不參與伏安計算。若負擔為 50 VA,阻抗需 2 Ω;16 VA 需 0.64 Ω;8 VA 僅需 0.32 Ω,均與題設 1.2 Ω 不符,故選 30 VA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料