民國102年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第37題
額定電壓7 . 2 K V、啟斷容量250 M V A 之三相斷路器,其啟斷電流約為
題目
額定電壓7 . 2 K V、啟斷容量250 M V A 之三相斷路器,其啟斷電流約為
- (1) 25000 A
- (2) 30000 A
- (3) 35000 A
- (4) 20000 A
官方答案
(4) 20000 A
解析
三相斷路器之額定啟斷電流可由啟斷容量推算,公式 I = S ÷ (√3 × V_L)。已知額定電壓 V_L = 7.2 kV、啟斷容量 S = 250 MVA。代入計算:I = 250 × 10⁶ ÷ (1.732 × 7.2 × 10³) = 250 × 10⁶ ÷ 12470 ≈ 20039 A,約為 20000 A。故其啟斷電流約 20000 A。其餘選項 25000 A、30000 A、35000 A 均明顯偏大,不符此計算結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。