民國102年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第38題
常分別使用標示為10 k Ω / V 與20 k Ω / V 之三用電錶,測量電路之電壓值時
題目
常分別使用標示為10 k Ω / V 與20 k Ω / V 之三用電錶,測量電路之電壓值時
- (1) 10 k Ω / V 者不可用來測量電壓值
- (2) 20 k Ω / V 者較為精確
- (3) 10 k Ω / V 者較為精確
- (4) 20 k Ω / V 者不可用來測量電壓值
官方答案
(2) 20 k Ω / V 者較為精確
解析
三用電錶電壓檔之靈敏度以「Ω/V」(每伏特所需內阻)表示。量測電壓時電錶並聯於被測電路,內阻越高,取自電路之分流電流越小,對原電路之負載效應(分路誤差)越低,量測結果越精確。20 kΩ/V 之輸入阻抗為 10 kΩ/V 的兩倍,故 20 kΩ/V 者準確度較高、較為精確。兩者皆可正常測量電壓,僅靈敏度與精確度不同,故選「20 kΩ/V 者較為精確」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。