民國103年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第56題

8 K V 133 %絕緣基準電纜之裝設後直流試驗電壓為

題目

22 . 8 K V 133 %絕緣基準電纜之裝設後直流試驗電壓為

  1. (1) 45
  2. (2) 100
  3. (3) 55
  4. (4) 60 K V

官方答案

(3) 55

解析

依用戶用電設備裝置規則,高壓電纜裝設後須做直流耐壓試驗,以檢出施工過程造成的絕緣損傷。22.8kV、133%絕緣基準電纜的試驗電壓約為額定電壓的2.4倍,即22.8×2.4≈54.7kV,取55kV。45kV、60kV、100kV 與此規定值不符,加壓過高可能損傷良好絕緣,過低則無法有效檢出瑕疵。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料