民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第1題

600 A 銅匯流排之適當尺寸為

題目

600 A 銅匯流排之適當尺寸為

  1. (1) 6 × 50 m m
  2. (2) 10 × 100 m m
  3. (3) 10 × 75 m m
  4. (4) 3 × 25 m m

官方答案

(1) 6 × 50 m m

解析

銅匯流排的載流量可按截面積估算,工業配線常以銅排約 2 A/mm² 作為選用基準。6×50 mm 的截面積為 300 mm²,300×2=600 A,正好符合 600 A 負載。10×75 mm 為750 mm²、10×100 mm為1000 mm²,載流量均遠大於600 A;3×25 mm僅75 mm²,載流量不足。故選1。