民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第2題
變壓器之電壓比為3300 / 200 V ,其一次側分接頭有2850 、3000 、3150 、3300 、3450 V ,現 接於3300 之分接頭二次側電壓…
題目
變壓器之電壓比為3300 / 200 V ,其一次側分接頭有2850 、3000 、3150 、3300 、3450 V ,現 接於3300 之分接頭二次側電壓為200 V,欲得220 V 之電壓,其分接頭應選用
- (1) 3000
- (2) 3450
- (3) 3300
- (4) 3150 V
官方答案
(1) 3000
解析
變壓器二次電壓與一次側有效匝數成反比,分接頭電壓標示越低,代表使用較少的一次匝數。原本3300 V分接頭得200 V,欲提高至220 V,應選較低分接頭:200×(3300/3000)=220 V。故選3000 V,即選項1。選3450 V會使二次電壓更低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。