C T 二次線圈短路時,則一次電流

題目

C T 二次線圈短路時,則一次電流

  1. (1) 先增加待飽和後減少
  2. (2) 不變
  3. (3) 增加
  4. (4) 減少

官方答案

(2) 不變

解析

比流器一次側串接於被測電路中,其一次電流大小由該電路的負載阻抗與電源電壓決定,與二次側負擔無關。當二次線圈短路時,二次回路阻抗趨近於零,二次電流會劇增,鐵心去磁作用增強、激磁電流變小,但一次電流仍維持不變(只略減去激磁成分)。因此一次電流不會先增後減、不會增加也不會減少,正確答案為不變。實務上嚴禁二次側開路,因開路會使鐵心飽和並感應高電壓,反而危及人員與設備絕緣。