民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第25題
保護變壓器內部故障之電驛為
題目
保護變壓器內部故障之電驛為
- (1) 距離電驛
- (2) 接地電驛
- (3) 逆相電驛
- (4) 差動電驛
官方答案
(4) 差動電驛
解析
差動電驛(87)將變壓器一次側與二次側比流器之二次電流,依變壓器匝比(含Y-Δ接線相位)補償後比較其差值;正常運轉或外部故障時兩側電流平衡、差流甚小,一旦繞組匝間短路、層間短路或套管內部故障,電流由故障點分流造成差流超過設定值,電驛即刻跳脫,為變壓器內部故障之主保護。距離電驛用於輸電線路測距保護;接地電驛(過電流接地)保護外部接地故障之後備;逆相電驛防止相序反轉,皆非保護內部故障。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。