民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第3題

與零相比流器( Z C T ) 組合使用之器具為

題目

與零相比流器( Z C T ) 組合使用之器具為

  1. (1) 靜電形檢漏器
  2. (2) 接地電驛
  3. (3) 差動電驛
  4. (4) 過電壓電驛

官方答案

(2) 接地電驛

解析

零相比流器(ZCT)一次側穿過三相導線,正常時三相電流相量和為零,二次側幾乎無輸出;發生接地故障時,零序電流使鐵心磁通不平衡,ZCT二次側產生電流,供接地電驛檢出並跳脫。故選2。靜電形檢漏器、差動電驛及過電壓電驛並非與ZCT組合的主要器具。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料