民國104年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第30題
無熔線開關啟斷容量之選定依
題目
無熔線開關啟斷容量之選定依
- (1) 功率因數
- (2) 線路之電壓降
- (3) 使用額定電流
- (4) 短路電流
官方答案
(4) 短路電流
解析
無熔線開關(NFB)的啟斷容量必須大於或等於裝設點的預期短路電流,才能在短路故障時安全啟斷,不致接點熔毀或爆炸。選用時先計算線路可能出現的最大短路電流,再依此選擇框架容量與啟斷容量;使用額定電流只決定正常負載下的跳脫特性,電壓降則影響導線截面,兩者都不能取代短路電流。