民國104年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第51題
C T 超過負擔時,所連接之電流計指示值
題目
C T 超過負擔時,所連接之電流計指示值
- (1) 無作用
- (2) 增大
- (3) 不變
- (4) 減少
官方答案
(4) 減少
解析
CT(比流器)二次側所接儀表與配線構成負擔(阻抗)。當負擔超過額定值,鐵心進入飽和區,激磁電流增大,使實際二次電流小於理想變流比所應得之值,量測準確度下降,所連接電流計指示值因而減少(偏低)。故CT超過負擔時電流計指示減少,答案為4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。