民國104年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第1題

三相繞線式感應電動機之起動裝置,下列何者較為適當?

題目

三相繞線式感應電動機之起動裝置,下列何者較為適當?

  1. (1) 二次電阻起動器
  2. (2) 起動變壓器
  3. (3) 起動補償器
  4. (4) Y - Δ 起動器

官方答案

(1) 二次電阻起動器

解析

三相繞線式感應電動機的轉子繞組可經集電環外接二次電阻,起動時加大電阻可限制起動電流,並使起動轉矩提高;隨轉速上升再逐步切除電阻。Y-Δ 起動器、起動補償器及起動變壓器主要用於鼠籠式電動機,不能有效控制繞線式轉子的二次電阻,故選二次電阻起動器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料