民國104年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第2題
使用兩功率計法測定平衡三相負載之功率時,若其中一功率計之讀數為零,則該三相負載 之功率因數為
題目
使用兩功率計法測定平衡三相負載之功率時,若其中一功率計之讀數為零,則該三相負載 之功率因數為
- (1) 0 . 5
- (2) 1
- (3) 0 . 866
- (4) 0
官方答案
(1) 0 . 5
解析
兩功率計法測平衡三相負載時,兩讀數分別為 P1=VLILcos(30°+θ)、P2=VLILcos(30°-θ),θ 為負載功率因數角。若其中一讀數為零,則 cos(30°-θ)=0,得 θ=60°,功率因數 cos60°=0.5。因此負載功率因數為 0.5,而非 1、0.866 或 0。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。