民國104年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第79題
額定12 K V 100 / 5 A 30 V A 5 P 20 之C T ,用於11 . 4 K V 短路容量20 K A 之系統,其過電流 倍數下列哪些錯誤…
題目
額定12 K V 100 / 5 A 30 V A 5 P 20 之C T ,用於11 . 4 K V 短路容量20 K A 之系統,其過電流 倍數下列哪些錯誤?
- (1) 250 倍
- (2) 100 倍
- (3) 200 倍
- (4) 150 倍
官方答案
(2) 100 倍、(4) 150 倍