民國104年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第80題
三相11 . 4 K V / 220 V 1000 K V A 變壓器,一次側選用比流器,其C T 比下列哪些正確?
題目
三相11 . 4 K V / 220 V 1000 K V A 變壓器,一次側選用比流器,其C T 比下列哪些正確?
- (1) 100 / 5 A
- (2) 300 / 5 A
- (3) 200 / 5 A
- (4) 150 - 75 / 5 A
官方答案
(1) 100 / 5 A、(4) 150 - 75 / 5 A
解析
變壓器一次側額定電流I=1000 kVA÷(√3×11.4 kV)≒50.6 A。CT一次側額定電流須大於負載電流並留裕度;100/5 A及150-75/5 A(使用75/5分接)均可涵蓋50.6 A,而200/5與300/5相對過大,低負載時準確度較差。故選1、4。