民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第11題
下列何項為變壓器必須考慮極性的時機?
題目
下列何項為變壓器必須考慮極性的時機?
- (1) 單相變壓器作屋外使用時
- (2) 單相變壓器三相結線時
- (3) 單相變壓器作屋內使用時
- (4) 單相變壓器做降壓使用時
官方答案
(2) 單相變壓器三相結線時
解析
變壓器極性是指一次側與二次側感應電壓的瞬間方向關係。單相變壓器作三相結線(如 Y 結線、Δ 結線)時,必須先確認各台極性一致,才能得到正確的相位與電壓;若極性接反,二次側相位錯亂,Δ 迴路內會產生環流而過熱。屋內或屋外使用、降壓或升壓使用,只涉及絕緣距離、散熱與匝數比,與極性判定無關。