民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第73題

有關變壓器的接線,下列敘述哪些正確?

題目

有關變壓器的接線,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 以兩具單相變壓器做V - V 接線供應三相電源時,每具變壓器之利用率僅為原來每台容量的0 . 928 倍
  2. (2) 以兩具單相變壓器做T - T 接線供應三相電源時,每具變壓器之利用率僅為原來每台容量的0 . 866 倍
  3. (3) 以兩具單相變壓器做V - V 接線,其輸出容量僅為以三具單相變壓器做△- △接線供電時之0 . 577 倍
  4. (4) 以兩具單相變壓器做T - T 接線供應三相電源時,主變壓器需在50 % 處有中間抽頭,支變壓器需在86 . 6 % 處有分接抽頭

官方答案

(3) 以兩具單相變壓器做V - V 接線,其輸出容量僅為以三具單相變壓器做△- △接線供電時之0 . 577 倍、(4) 以兩具單相變壓器做T - T 接線供應三相電源時,主變壓器需在50 % 處有中間抽頭,支變壓器需在86 . 6 % 處有分接抽頭

解析

V-V(開三角)接線時,兩台單相變壓器的總裝置容量為 2S,可供三相輸出 √3S,利用率為 √3S/2S=0.866,選項 1 的 0.928 有誤;T-T 接線利用率約 0.928,選項 2 的 0.866 亦錯。輸出容量比較:Δ-Δ 用三台為 3S,V-V 為 √3S,比值 √3/3=0.577,選項 3 正確。T-T 接線時,主變壓器須在 50% 處引出中間抽頭作為中性點,支(teaser)變壓器則在 86.6%(即 √3/2)處分接,選項 4 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料